昨天高线11号轧机过钢过程中报F60043故障。最后换了一块电源板,继续用了。
这里说一下我对这F60043的看法:
此故障, 简单来说就是制动时, 电流控制环节,根据电流设定值, EMF,计算出的β>165.这是F60043的解释。 但是从功能图来看, 应该是 β > (P50151 - 5)。 为什么两者有差异, 我不清楚。
总之, 直接原因就是EMF实际值过高了。 我们知道, 正常运行时,EMF应该略小于 Ua*1.35*cosα。 也就是说, 在P50150 + P50151 = 180的情况下, 只要 整流时α没有达到限幅, 对应的β也不会导致EMF过高的。
引起EMF测量值过高的原因,EMF = Ua - IaR - LdIa/dt.
电机被主动性负载拖动超速17%以上; 这个30%我是这么估算的; 我按P50150 = 30, P50151= 150,来考虑。假设β>awLimit = 150触发故障,此时对应的α = 30; 此时对应的电枢电压Ua是1.17UL。 如果因为超速引起的EMF过高, 则至少超速17%;
由于某种原因, 励磁电流突然非正常增大; 比如反馈回路由于老化等原因, 反馈系数突然减小;
电子版计算偏差。 由于扩容改造等原因, 没有做好兼容性。导致Ua和Ia的采样容易受干扰,或者偏差较大;
、