S5-135U故障及STEP5授权

已锁定

阿杜20201102

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2020-11-02

普通 普通 如何晋级?

S5-135U故障及STEP5授权

1596

13

2020-11-08 20:06:22

1、设备上一台西门子S5-135U PLC(6ES5135-3UA11),主板CPU 922(6ES5922-3UA11)带64K RAM卡,通信板CP524(6ES5524-3UA1-3)带32K EPROM卡。设备异地搬迁安装后通电,上位机与PLC通信故障(通过CP524串口通讯),CPU板上STOP红灯闪烁,BASP红灯亮,Batt Low黄灯亮,测量电池电压为0,估计PCL内程序因备份电池耗尽已丢失,进行总复位后RUN绿灯亮,但上位机与PLC仍无法通讯、PLC无输出?

2、历经艰难找到了PLC备份程序,购买了PC-TTY编程线,安装了PG2000(V5.02)软件(解压后可直接使用)准备下载PLC程序。先试用无串口的笔记本电脑用USB-RS232连接PT-TTY,设置通讯接口后无法与PLC联机,显示“General PLC communication fault(Intern fault No.0”,但是换用一台带串口的台式电脑后,同样无法正常联机?

3、想用S5专用软件试试,下载了STP5(V7.12)安装后运行,提示“No authorzation found”需要授权后才能使用?

因为初次接触S5 PLC,求助各位大侠:

1、CPU922的程序是否保存在RAM卡上,电池电压过低或总复位后就会程序丢失?PLC无程序,上位机也就无法通过CP524进行读写数据?

2、无法与PLC联机是PG2000程序问题,还是PC-TTY编程线问题,或者是电脑串口问题,PLC是否可能有问题?

3、想用STEP5专用软件试试,但哪里可以得到STEP5(V7.12)的授权?


S5-135U故障及STEP5授权 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S5

共有2572条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。