star star

1、硬件环境:

CPU 1214C DC/DC/DC ,作为PROFINET IO控制器;CPU ST20,作为智能设备;2、数据交换区:

IO控制器与智能设备之间需要定义数据交换区,智能设备的输入区对应IO控制器的输出区,智能设备的输出区对应IO控制器的输入区;

本例程中,我们定义CPU ST20的输入区长度为10个字节,输出区长度为5个字节;相应的,CPU1214的输入区长度为5个字节,输出区长度为10个字节,如下图所示:


3、CPU ST20的配置

在STEP7 Micro-WIN/SMART中,单击【工具】下的【PROFINET】按钮,在弹出的对话框中,勾选PLC角色的【智能设备】,单击【下一步】,在【传送区】单击【添加】按钮配置要交换的数据,如下图所示:


设置输出文件夹的位置,然后单击【导出】按钮,系统会生成相应的GSD文件并存放到设置的路径。

单击【生成】按钮对CPU ST20进行配置。

4、CPU1214C的配置

打开博途V14,新建项目,添加CPU1214C DC/DC/DC。

单击菜单【选项】-【通用站描述文件GSD】,打开【管理通用站描述文件】对话框。在【已安装的GSD文件】选项卡中,单击源路径的浏览按钮,找到CPU ST20的GSD文件的存放位置,如下图所示:



安装完成后,切换到【网络视图】。单击【硬件目录】-【其它现场设备】-【PROFINET IO】-【PLCs & CPs】-【SIEMENS AG】可以看到新添加的CPU ST20,如下图所示:


将其拖拽到网络视图中,并将其分配给CPU1214C(与其建立PROFINET)连接,如下图所示:


选中CPU ST20并切换到【设备视图】,可以看到CPU ST20的数据交换区,如下图所示:


接下来需要配置CPU ST20的IP和CPU1214C的IP,确保在同一个网段中。然后设置并分配两者的设备名,打通PROFINET网络。

这样,写入到CPU1214C地址QB64~QB73的数据就可以输出到CPU ST20的IB1152~IB1161;写入到CPU ST20地址QB1152~QB1156的数据就可以输出到CPU 1214C的IB68~IB72;