工控机,掉链子了

已锁定

威师爷

  • 帖子

    5126
  • 精华

    48
  • 被关注

    244

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

黄金 黄金 如何晋级?

工控机,掉链子了

3123

11

2020-11-27 11:36:03

2020/11/26 到现场对一台起重机进行程序的升级,为了在过程中避免一些麻烦。在改造之前对起重机的所有功能进行了测试,一切正常。


在改造过程中由于起重机上没有3插(笔记本电脑电源适配器)所以临时使用电线对电脑适配器的插头短接到与工控机电源的220V空开上取电,升级升级完成,线路也升级完成。


下午14:30左右开始上电测试起重机,在常规模式,运行正常,把起重机切换到智能模式时(智能模式包含:防摇摆控制,智能减速控制,目标定位控制,等等),不能运行,并且出现故障,通过检查PLC程序发现与工控机的通信失败,通过检查工控机发现工控机没有启动(正常工控机BIOS设置的是上电自动启动)那就奇怪了,会不会硬件烧毁了?通过手动对工控机进行启动,可以正常启动,启动以后智能功能防摇摆控制恢复正常。


再次断开电源,再次上电,工控机又开不起来了。问题到这里,心里想,会不会是主板的BIOS设置的参数丢失了导致不能自动化上电启动?


带着这个疑问,请求客户帮忙提供显示器与鼠标键盘(正常项目上没有配置这些外设,由于环境恶劣),这些外设准备好以后开始上电F8进入BIOS  果不其然,BIOS设置的参数被初始化了,本来设置的上电自动启动On 自动修改为OFF了,再次手动设置为自动上电启动,保存设置并且退出BIOS ,等待工控机启动完成以后直接拉掉电源,然后又再次上电,问题解决,工控机可以自动启动了。反反复复的测试了几次都是正常的。


这里的疑问是,导致BIOS参数丢失的可能原因会是什么呢?EMC应该是没有问题(项目正常运行了几年了没有问题)会不会是由于我的电脑适配器的加入但是没有将适配器的地线接地导致的谐波干扰?

目前能够想到的原因就是这个了。但是通过这次的事情,感觉工控机的可靠性还是不如PLC。


不知道大家使用工控机的过程中有没有遇到这样的问题?BIOS参数是不是比较容易丢失?需要注意什么?


欢迎大家提供建议!





工控机,掉链子了 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

IPC/PG

共有420条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。