现场做了一个测试
使用西门子Proneta软件,进行扫描一个网络,其中有一个第三方的设备扫描不到。
当使用ping指令的时候,在pRONETA软件中,可以显示一会,发现第三方设备没有device name
是不是因为没有device name所以Proneta软件不能扫描到它?
Proneta作为网络的调试工具,比如tcp udp之类的协议,不是太合适?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1654612&b_id=7
第三方设备应该是仅支持IE或TCP设备。如果支持PROFINET,扫描、诊断应该没问题。
如果是TCP的话,就扫描不到对吧。
主要是Profinet诊断的,如果不支持的话,扫描不到的,没有GSD文件之类的硬件信息
Profinet 的device name 和ip address 很重要。应该有关系。
这里我也想介绍两个关于网络的工具,一个是SINEC PNI, 一个是wireshark. 可以研究研究。
SINEC PNI
Wireshark
这个跟GSD文件有关系吗?
GSD 是在配置硬件的时候使用
Proneta, SINEC 和wireshark 是当网络有问题,或者做设置,分析和诊断的时候使用。
这里有一个诊断分类供参考。