技术论坛

西门子G120或G120C变频器,能否用在北美NEMA标准的460VAC,60HZ电机上?

将好帖分享好友
作者 主题
游士

经验值: 217
发帖数: 24
精华帖: 0
主题:【探讨】西门子G120或G120C变频器,能否用在北美NEMA标准的460VAC,60HZ电机上?


只看楼主 楼主 2020-12-08 13:13:37

变频器的通用技术数据:电源电压 3 AC 380 V … 480 V + 10 % - 20 %

,实际允许的电源电压取决于安装高度。

输入频率 47 Hz … 63 Hz,看参数有UL认证




I BELIEVE I CAN FLY!
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1656333&b_id=47&s_id=0&num=4

版主

经验值: 121488
发帖数: 32494
精华帖: 416
回复:西门子G120或G120C变频器,能否用在北美NEMA标准的460VAC,60HZ电机上?


只看楼主 1楼 2020-12-08 13:25:54

这个问题不要考虑了。变频器没问题的,欧洲制式和北美制式都是通用的。你要考虑的是那些接触器和继电器开关类元件以及电感元件是否支持60Hz的供电频率。


我是你的朋友
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 121488
发帖数: 32494
精华帖: 416
回复:西门子G120或G120C变频器,能否用在北美NEMA标准的460VAC,60HZ电机上?


只看楼主 2楼 2020-12-09 17:47:53

现在,好多国内的企业都把自己国内工厂里的设备搬到了美洲国家,电网的兼容问题都要考虑的。


我是你的朋友
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4932
发帖数: 567
精华帖: 2
回复:西门子G120或G120C变频器,能否用在北美NEMA标准的460VAC,60HZ电机上?


只看楼主 3楼 2021-05-11 08:40:24

应用没有问题,在国内调试,额定频率设为50Hz,到国外额定频率是60Hz的,变频器要重新设置额定频率60Hz,不然电机运转会抖动。


每天进步一点点
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5614
发帖数: 666
精华帖: 18
回复:西门子G120或G120C变频器,能否用在北美NEMA标准的460VAC,60HZ电机上?


只看楼主 4楼 2021-05-18 15:08:22

变频应该没有问题。接触器之类现在大多数是50/60,但要注意下隔离变压器,一定也要50/60的。


 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
西门子G120或G120C变频器,能否用在北美NEMA标准的460VAC,60HZ电机上?
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。