故事作者:duxiaokang20201993

最近创作

看看TA的故事

FANUC机器人和西门子1200PLC使用PROFINET通信故障总结

已锁定

duxiaokang20201993

  • 帖子

    670
  • 精华

    4
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2020-04-16

钻石 钻石 如何晋级?

FANUC机器人和西门子1200PLC使用PROFINET通信故障总结

1433

3

2020-12-23 07:48:31

FANUC机器人型号:M-900iB 360 SIEMENS PLC型号:1215C DC/DC/DC
通信方式:PROFINET IO
西门子PLC一侧组态通信网络,FANUC机器人的GSD文件导入后,组态机器人的IP地址和设备名称;

同时FANUC机器人一侧配置示教器上PROFINET的IP地址和设备名称,最后在西门子PLC一侧使用DEVICESTATES指令来诊断通信的状态。
测试:发现通信诊断异常,但是IO信号却可以正常发送和接收,原因未知。
开始查找原因,IP地址配置均是正确的,FANUC机器人的设备名称检查发现:西门子PLC一侧为Robot,而机器人示教器上为robot,会不会是因为名称区分大小写导致的呢?

于是,我们把名称统一改为小写的robot,再次编译下载程序后,通信显示正常了。


反思:PROFINET通讯依靠的不是IP地址,而是通过唯一的“设备名称”来识别彼此的!