    2019年11月我正在外地出差,突然接到公司电话,意思是我自己弄的一个项目WINCC画面显示数据全灰了,没法操作。我先让公司的同事去现场查看了下,发现CPU315-PN/DP上的SF灯和BF灯都一直闪烁,CPU处于STOP状态,IM153-1模块上BF和SF灯一直闪烁。

    首先安排检查了供电电源24VDC,均正常,我们初步判定可能IM153-1模块故障导致CPU故障,断电后然后找了块正常的IM153-1模块替换,重新上电发现故障依然存在。此时我们判定故障可能存在于CPU与IM153-1之间的通讯,或者IM153-1从站带的模块或接口存在问题。初步看了IM153-1模块除了有个模拟量模块备用一个通道一致亮红灯外,其他通道有些亮绿灯,有些没灯,暂时发现不了问题。CPU故障信息提示IM153-1从站故障,具体哪个模块,看不出来,也无法判定是检测不到,还是模块本身有问题。

   然后安排继续排查,先按通讯故障检测,用CP5711直接通过DP口访问CPU,经测试,能正常访问CPU,上下载程序也正常,说明CPU通讯口正常,然后重新做一根DP电缆,并通过CP5711与PLC通讯确认正常,然后替换掉CPU与IM153-1之间的DP电缆,更换完后,发现故障现象还是同以前一样,故障基本就集中到IM153-1从站模块上了。

   此时车间已经停产1天,车间领导也开始慌了,要求我赶快回公司处理,否则影响大了。先联系现场同事将每个模块的备件找出来,然后每次替换一个模块,优先替换那个亮红灯的模块,看看能否排除哪个模块故障,当然我自己也订机票赶紧回去。

   到现场后,据同事说每个模块都替换了,但问题还是没排除,见鬼了。现在说明至少有2个以上模块故障,靠组合排查故障模块,时间太长。所以我就临时建立一个项目,IM153-1先只带第1个模块,然后下载硬件组态,看故障状态,确认正常后再修改组态带第1、2模块,再下载硬件组态检查,这样一直重复直到配齐所有模块,最后终于找出了2块故障模块。

   然后就是重新下载硬件组态及程序,到这时问题排除。

   通过这次故障处理,也说明替换法也不是万能的,且替换法必须保证每次替换的一定是正常的且替换操作正确无误,像这样有多个部件同时存在问题,就基本排除不了,所以为了提高维修水平,还是要学会基本编程技能。