最近做一个热风的项目,用PID向导,有二个参数不明白,还请各位指点.
1,热风的采集周期的:我现在设置的为0.1S, 输出数字量控制 SCR,周期为1S,是否合理?
2,PID向导中有一个标定 :过程变量和回路设定值,
类型我选的是:温度*10C
过程变量为0-1000 回路设定为0-100
但我需要设置的温度为400度,但好像不能显示,
如果我把过程变量为0-4000 回路设定为0-400 之后,过程变量又会变成0-1000, 这样在标定时,PV值
是标准值的4倍, 这个地方要如何设置?
我现在用过程变量为0-1000 回路设定为0-100 这个值测试温度是没有多大的问题,但不能设置
大于100的温度,特别是在PID整定控制面板中,标定值只能为100度,我在触摸屏上输入400度是没办法在
面板中SP值显示,....一头雾水,,请问如何解决?