今天说一个不是西门子的品牌的直流问题, 虽然是这样, 但是同样对西门子有借鉴作用:


今天上午, 1250带钢采用美国艾维创的直流装置, 12脉冲并联。 今天上午,询价发现F7轧机其中一个柜子(星型柜)无电流, 角型柜输出2000A。  脉冲板指示正常, 星柜的可控硅无明显温升,电抗器无温升。    一开始怀疑星柜输出直流开关有问题,经查正常。 后来更换功放板,故障依旧。 测量快熔,发现A相到L+的快熔阻值几M,但是触点开关未弹出。更换快熔后正常。 

我想问的问题如下:

  1. A相到L+的快熔,带正反组到L+的可控硅各一个。此时缺波头。 正组剩余四个波头为何不能导通呢输出电流呢?

  2. 反组也缺两个波头,此种情况,反组向A相换向换向会换向失败,引起逆变颠覆, 为什么只烧了这一个快熔呢?


几位版主,各位大佬, @老兵, 各位同仁,请指教。