我正好现场有一个问题,我是1515R做的冗余,这个项目在国外,我不在现场。网络是这个
项目情况:这个项目有3套基本一样的冗余工程。其中一套的一个ET200SP远程站离CPU比较远,有3000米以上,用的多模光纤,然后用的MOXA的普通光纤收发器。
现场我遇到这个问题:远程站的IO模块都能通讯上,正常使用。但是CPU会有报警,我贴一些图片吧,我不在现场说不太清楚,抱歉了。
支持真实案例分享!
经验的结累,真实的分享
感谢分享,学习了
1500系列的能力越来越强了
很好很有用!
只是听说过,从来没见过,高大上
认真学习,虚心听讲!
冗余网络不对去,应该接x1
3000米用多模光纤不行吧!应该是单模光纤,报警要读取CPU诊断信息。
支持真实案例分享。
真实的案例,学习了!!!!
能正常使用那就是环网没组对。
1、查硬件,冗余环网内有没有不支持冗余的协议的设备(非西门子设备均不支持),特别是交换机这类中转设备,要冗余一定要西门子的冗余交换机。
2、查接线,冗余环网接的是X1口(带2个网口的那一组。)看有没有接对。
3、查组态,前面2项没有问题的前提下还报错,那得查下组态了,有个笨办法,直接到拓朴试图,按实物连接网线。
以上是在按1500H入门指南上操作的前提下还有问题可以参考。