   系统构成:7台子柜【 224CN+EM235+EM277 】+ 中央柜【315】+ 组态王

   问题描述:多台224CNPLC最近总是突然出故障,在组态趋势曲线上发现在不到2分钟时间内,DI/DO和AI全部为0,仿佛是闪停一般,在很快的时间内又恢复了输出和数据。说明:AI量一直运行不受IQ点运行。

在现场也发现:输入输出点的指示灯全灭掉,又瞬间恢复正常。

     检测通讯回路没有看出问题,USS通讯与变频器,EM277与315 DP/PN都比较正常。通讯断了都是保留历史值,也不会导致200PLC运行,所以排除通讯干扰。

     怀疑供电电源问题,多台PLC柜均来自同一低压柜,但是各个224闪停时间都不统一,有的一天闪2-3回,有的一周闪1-2回。在个别柜上,给模块新加了开关电源,仍然有闪停现象。

     梳理发生频次,今年下半年开始有情况,个别机组在12月频繁了才被顶出来。部分不运行机组的自控柜也会出现闪停情况,AI量瞬间为0。