Cn007控制V20,电机不转。

已锁定

慢慢即漫漫

  • 帖子

    172
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2018-03-14

普通 普通 如何晋级?

Cn007控制V20,电机不转。

97

1

2021-01-03 20:49:46

老师,我尝试用Cn007端子控制变频器

先将变频器初始化,然后设置为Cn007模式。

V20 DI1 ,DI2, DI3, DI4分别接PLC Q0.3,Q0.4, Q0.5, Q0.2。

AI1 和AO1 分别接SM1232 的0+ 和 SB1231的0+     SM1232和 SB1231的M0和0-接在V20的 0V

DIC 接 V20 0V,DO1+ 接D02 NC 再接24v,DO1- 和DO2C 接 PLC I0.6 和 I0.7

可以用模拟量给PLC设定频率,但是我保持Q0.3接通,然后接通Q0.4 或 Q0.5, V20有显示比如+10Hz或者-10Hz 但是电机不转。。这个是为什么。。




Cn007控制V20,电机不转。 已锁定