看别人的项目。 上位PLC和装置做心跳信号。 上位给装置, 是PZD4的 bit12-bit15,做自增,到15复位到0;装置侧是将r2050[3]连接到P2045;
上位机判断通讯装投入, 使用 度过来的Pzd4, 和上周期做比较。 但还是装置输出的第四个字是2089【1】,其中只是一些别的状态为,并没有心跳信号。
我想问的是, 拿到这个Pzd4, 是默认的心跳字? 装置自动填写心跳信号, 发送出去?
已解决。功能图2444和2454, 已经标注了。后四位是保留的 生命信号 位。
补充问题:我这个项目, 虽然配置了CBE20,但是IF1仍然走的是DP通讯。 我想问,这种情况, DP下, 如何激活这个等时同步功能?