我一般都是用的profinet设备。
第一次接触422,485,经过了解。
可不可以认为:
1,422是加强版的485,因为支持同时读写。
2,422,485都是串口协议,如果设备支持,是不是都可以用相同的库里的功能块。
1组态如下图:
2.博途功能块
是不是只要设备支持,PLC作主站,CM1241 走 422 通信,是不是对同一个设备用MODBUS/RTU功能块同时读写,并且可以对多个从站轮询读写?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1667581&b_id=50
422和485完全不同哦。
422是两路双绞线,收发各走各的。所以它叫全双工。
485是一路双绞线,同一时间只能有收,或发。所以它叫半双工。
422、485模块不同于485模块;它是将输出收发合并,成为485的。
设置成485后,就可以使用485通讯功能了。
如果就是使用422(2X2双绞)并不是用于总线,它是一种高抗干扰的PTP(和RS232相比)。