老刚分享1----博途TIA沿指令和MicroWin沿指令的区别

已锁定

老老实实

  • 帖子

    129
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:侠客

注册时间:2020-12-23

白金 白金 如何晋级?

老刚分享1----博途TIA沿指令和MicroWin沿指令的区别

1427

13

2021-01-10 09:49:33

很多同学都是先学的200Smart,再学1200,两款编程软件,200Smart的编程软件简单明了,用习惯了很舒服,而博途TIA就显得很笨重,昨天试了一下,仅仅博途TIA一个软件就能占用内存4G以上,

今天做第一次分享,关于沿指令的区别, 200smart的沿指令,就是一个开关量后面加个P,很容易理解,就是0跳变到1的一瞬间,而TIA的沿指令,需要开关下面加个沿指令保存位,啥意思呢?说白了,就是你一直按住这个按钮,它也只记一次上升沿,它把上次扫描的结果存到保存位上,比较一下,如果上次是0,那这次就输出,如果上次已经是1了,那这次就不输出了,个人感觉这个设计很糟糕,明明没有,还给软件使用者挖了一个坑,要每次避免使用相同的存储位,还是200smart的设计好。


各位大神拍砖啊,感谢各位


-----过去一年多,回头看自己当时发的帖子,挺有意思的,就和版主说的一样,坐井观天了,不过总结一下,就是,只要不同的位,下面存储这些位的沿的位不同就行,

啥意思啊? 比如I0.0, I1.5,Q5.6, M3.0 这些位,存储他们沿的位,不可以相同,必须是四个不同的位。不晓得说明白没有,哈哈