故事作者:小尹之路

最近创作

看看TA的故事

【安装调试】在越南的一次调试经历

已锁定

小尹之路

  • 帖子

    69
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2018-12-04

黄金 黄金 如何晋级?

【安装调试】在越南的一次调试经历

823

2

2021-01-13 10:43:15

那是19年的事情了,当时越南的客户在我们公司订购了一部分设备,需要和他们公司现有的设备能够集成到同一个HMI上,实现联动。HMI还是客户自己的,型号是KTP1200BASIC DP的。然后就和他们聊配置,聊PLC的选型,那个时候我刚接触到S7-1200的PLC,西门子能够熟练的的也只有200和200smart。如果他们用1200的模块,我就得提前去研究研究他们设备的工作原理,然后再熟悉熟悉1200的编程。我问他们当前的设备plc是哪种型号的,他拍了张照片过来,我一看,214-1AD23的,那个时候心里就安心了不少。200系列的PLC,编程还是挺熟练的。于是前期在公司,只完成了我们设备的调试。等设备发过去之后,等安装好了,再过去。为了到时候通讯方便,我们的设备也用的是200系列的PLC。过了一个月左右,那边通知我们这边可以派人过去了,设备已经安装好了。于是,接到通知的第二天,就乘坐从上海去南宁的飞机,然后从南宁做车到崇左,他们派了人到崇左接我,然后从友谊关入越南。在这就不得不提一下友谊关的越南入境检查官啊,当时越南那边的人和我说,检查护照的时候,放个10块20块钱到护照里面,基本上不会刁难你。好吧,第一次去越南,没啥经历,你说啥就是啥吧。放了20块钱进去。还真是,他章一盖,就把护照给我了。进入越南后,又坐上了他们公司的车,经过4个多小时才到他们公司。到他们公司后已经是当地时间晚上9点多了。

第二天早上7点多,看到了他们的设备总工,姓郑,还好是中国人,这下没有任何语言障碍了。早上吃上了在越南的第一顿饭。是郑工亲自下的面,他是四川人,别说,做的面还真是辣,但是还真好吃。

吃完后开始看设备,看他们当前的设备工作原理,和他们需求。看过之后,我就开始编程了,在编程和调试中,遇到了几个问题,

1:设备的同步升速和降速。因为电机比较多,而且主PLC一共用了3个,用PUT/GET满足不了需求,而且用的都是214-1AD23的模块。当时也没想到 用一个PLC来控制所有的电机,那同步升降速就好做了。现在设备以及这样了,这个应该怎么做呢?想用HMI里面的脚本,KTP1200BASIC还不支持。后来想了半个多小时,就想到了HMI变量里面的 属性有更改数值触发函数这一档,就在程序里面做了一个每个扫描周期加一个数的变量,然后HMI里面属性,数值更改栏添加函数--设置变量,将一个电机的设定值传送到其它两个PLC里面,再经过编程,达到同步升降时,其它电机的速度按该电机的升速比例升降。下面附几张图。



2.设备干扰问题。由于用的是紫色的通讯线,设备抗干扰能力没有网线强,那就只能慢慢找看看是哪里有问题了。首先看接地线,完好。给紫色通讯线的屏蔽层悬空,干扰稍微好点。随后就把该屏蔽层压到DP插头的铜片上,还顺便压了一根接地线上去,干扰好多了,只是时不时还会跳一下。然后我问郑工,说你们这接地桩打了几米,他说打了2.5米,我说2.5米应该没啥问题了啊。我又问你们这土壤怎么样的,他说不全部是土,有的还是沙,这边土地原本凹凸不平的,后来用石头,沙和土填起来的。我说不行重新多打个接地桩吧,之前的设备接地不变,我们现在的设备重新打个接地桩,然后再把接地桩用线连起来。这次接地桩干了3米进去。连好之后,通讯正常。

后面空试动作就顺利多了,用了半天就将动作全部试完。现在就等他们开机出产品了,等出了产品,我就可以回去了。因为其它原因,开机需要等待2天,这两天就和郑师傅白天在吹牛,晚上去集市上逛,喝果汁,他们那边的摩托车还真是多。消费一点也不比我国2线城市低。

后面,开机很顺利,产品出来后,他们很满意,我也就踏上了回国的旅程。这次的编程还是比较简单了,在国外还好有同国的人在,倍感亲切。不然语言不通做啥事都不方便,在这也很感谢郑工在越南的照顾。

【安装调试】在越南的一次调试经历 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

网友专栏

共有3227条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。