基于PROFIBUS-DP通讯的多个SIMOCODE设备,每个SIMOCODE下游控制的设备是一组电加热器。
正常运行的时候,上游PLS发出一个投运/停运指令,下游几个电加热器同时投运或停运,目前偶发性的出现个别加热器投不上或退不出的情况,重新发一遍指令,又能投上或退出,偶发性的没有规律。
目前尝试了几种方法:
1、改变PROFIBUS-DP通讯中的波特率,1.5M/s修改为0.5M/s,试验后没有效果;
2、改变指令发送的逻辑结构,由同时触发多个指令修改为每个指令之间延时2s分别触发,试验后没有效果;
3、将通信回路中的光纤回路替换成专用通讯线,也没有效果;
因为无法定位故障,所以上下游的设备均未更换。
求助一下,看看有遇到过类似问题的,给指导指导!