第一次用V20,电机参数和连接宏都设置好了,但是变频器和电机都不动

已锁定

昔日如诗

  • 帖子

    742
  • 精华

    3
  • 被关注

    7

论坛等级:侠圣

注册时间:2018-04-17

钻石 钻石 如何晋级?

第一次用V20,电机参数和连接宏都设置好了,但是变频器和电机都不动

521

2

2021-01-14 18:58:33

    第一次用V20,p003=1时无法做数据识别;改为p003=1再加上手动模式,数据识别成功,但是变频器和电机还不动。

   断后之后接送电,检查电机的各项参数,正常;Cn003里的各项参数,正常。

   本机用外部端子控制。

   但是运行变频器时,变频器不动,面板上的频率数值一直是0Hz。电机也不动。

   不知道问题出在哪里?望大侠赐教。

   除电机参数、Cn003外,现今其余参数如下:

    P0970=0

    P0971=0

    P1900=0

    P0003=3

    P0010=0

    电磁阀给变频器端子送电后,测量DI 1-DI C之间是0V, DI 2-DI C之间是0.15V。

-------------------------------------

   问题已经解决,是12号端子没有接外部0V。注意,是外部0V,比如稳压源的0V。手册上只图解道12号端子接变频器内部的0V,我接了。没接外部0V可不怪我。