安全继电器有很多的型号,你会不会因为如何选型而头疼呢?
下面由我为大家解析以下安全继电器选型的要点:
线圈电压, 常见/默认 DC24V。在中国一说到安全继电器很容易安全用电,安全电压联系起来,我们发现绝大多数的安全继电器电源,输出负载的电压都是DC24V。
触点数量,安全继电器上与安全相关的触点是NO触点,NC触点与安全无关(一般用于反馈或者指示)。重点关注NO触点的数量是否足够,如果不够需要用安全拓展模块(安全的中间继电器)拓展NO触点数量。 NC触点可以用普通继电器拓展,
关注安全继电器的功能,
从安全继电器的功能主要分为:自动启动(自动复位,门相关应用,光栅等), 受监控启动(手动复位,下降沿,急停等),手动复位(手动复位,上升沿,不常用)
从安全应用上分: 急停,门监控,光栅,光幕,安全地毯,延时(变频器应用),双手操作(冲压)等。
我们已西门子安全安全继电器3SK为例:
线圈电压 常规 DC24V
功能:普通功能:急停,门监控,光栅,光幕,安全地毯
特殊功能:延时(变频器应用),双手操作(冲压)
触点数量:多少NO,多少NC
普通功能,触点3NO1NC, 3SK11111AB30
普通功能,触点3NO1NC不够加拓展模块,每个拓展模块4NO1NC 3SK11111AB30+3SK12111BB40
特殊功能延时, 触点2NO延时,2NO瞬时, 3SK11211CB42
特殊功能延时, 触点2NO延时,2NO瞬时, 不够加拓展模块,每个拓展模块4NO1NC 3SK11211CB42+3SK12111BB40
特殊功能双手操作 触点3NO1NC, 3SK11211AB40
特殊功能双手操作,触点3NO1NC不够加拓展模块,每个拓展模块4NO1NC 3SK11211AB40+3SK12111BB40
安全继电器的接线,也非常简单,就是把自己的应用,往标准的应用案例上套。
西门子把大部分安全相关的应用案例都写在了 安全应用这本手册里
https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/81366718
里面有大量完成的方案,每个方案都有图纸,安全验证的项目。
大家可以寻找和自己应用最接近的套用。
点击最后的连接,所有的内容都可以下载。
赶快寻找你需要的安全案例吧。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1669844&b_id=24
谢谢楼主的案例分享,坐个沙发。
这篇文章实操性很强啊!大赞!
很详细啊,不错,,安全继电器应用还是非常广泛的,个人感觉还是Pilz的和ABB的好用点,感谢楼主分享,,
实操性很强,学习了,谢谢楼主
感谢楼主,能够指导实际应用。
谢谢楼主啊,现在安全功能越来越受重视,但是这方面的经验和案例接触的却很少,而且安全等级这一些列标准,都很笼统,实际操作时一头雾水,楼主发的很有用!
赶紧学习一下,这方便应用比较少。
牛了,学习了
值得学习,谢谢分享
谢谢分享,第一次明确了这个概念:安全继电器上与安全相关的触点是NO触点,感谢!
多谢楼主分享学到了
学习了,谢谢分享。
感谢分享!
文档真的不错要是中文就更加完美了
楼主总结的用心了,大赞
感谢楼主的分享,很实用,总结的精彩!
安全继电器文档貌似没有中文版的,尴尬!
收藏
点赞
1. 文件大小:上传文件的大小请限制在1M以内。
2. 文件格式:请不要上传.exe文件,系统支持的格式有:.jpg, .jpeg, .pdf, .gif, .zip, .rar, .doc,.docx, .xls,.xlsx, .ppt, .mp3, .wma, .wmv .asf, .avi, .bmp, .png, .txt, .7z
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
用户登录
短信快捷登录
下次自动登录 >忘记密码
立即注册登录
绑定第三方账号登录
扫描二维码登录支持中心移动端
短信登录
登录