     CPU319-2PN/DP的PN口通过交换机连接4个HMI,使用10年没有问题,现在4个HMI无法连接到CPU,ping指令可以找到4个HMI,但是与CPU通讯中断,更换过PN到交换机的网线,PN口和交换机网络灯是亮的。

     MPI可以上载程序但是无法监控,显示无正确连接到cpu,设备期间应该被改造过,MPI口原始图纸是没有使用,现在也挂了外部设备,波特率1.5M,具体连接啥设备,不清楚。

    CPU型号6ES7-318-3EL01-0AB0,现在能否怀疑通讯资源不足,导致,如何实施补救方法,加CP343-1是否可以。