TIA V16中ET200SP接口模块IM 155-6固件版本问题

已锁定

Jerry1029

  • 帖子

    181
  • 精华

    0
  • 被关注

    32

论坛等级:侠士

注册时间:2020-10-27

普通 普通 如何晋级?

TIA V16中ET200SP接口模块IM 155-6固件版本问题

7720

14

2021-01-21 09:01:38

et200sp_im155-6.zip

随着TIA V16的推出和近期新老产品版本更迭之际,越来越多的客户反映TIA软件和CPU及IO模块的固件版本不匹配的情况。今天,我们就来说一下关于TIA V16中ET200SP接口模块IM 155-6固件版本问题

用过TIA V16的朋友应该都知道,ET200SP接口模块IM 155-6固件版本支持到最新的版本是4.1,无论TIA升级到最新版本或者是安装了TIA的HSP文件,接口模块的固件版本都只支持到4.1.但是近期买回来的固件版本是4.2,咱们软件连上硬件在线以后会报错,那么这种情况应该怎么办呢?

经过网上各种查资料和自己测试,发现目前解决这种情况的方法就只有两种,一个是降低接口模块的固件版本,使TIA软件能够支持;另一个就是使用本贴附件中的接口模块的GSD文件,导入GSD文件后,我们在硬件组态中就能够找到对应的ET200SP接口模块IM 155-6  4.2的固件版本了。

本人亲测有效,有兴趣的朋友们可以一使。

TIA V16中ET200SP接口模块IM 155-6固件版本问题 已锁定