签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:游民
注册时间:2013-09-26
普通 如何晋级?
329
3
2021-01-21 20:00:07
414-5H的冗余CPU,主备冗余运行正常,把左边主站打到stop,右边备站能立即变为主站Run,接下来把左边已经stop的原来的主站,开关打到run,绿灯闪了两下,不能运行,以前做过的两套没有碰到过这个情况。然后把这个站断电,电池拿掉,再上电,应该程序清空了,等几分钟后自检好以后,再打到Run,就可以运行起来了,冗余又行了。然后再试一次,把右边的主站打stop,左边备站也能立即变主站运行,再把后面stop的站打RUN,还是一样的情况不能冗余起来,断电扣电池后再上电,原来里面的程序没有了,再打RUN,跟前面一样,又能冗余正常同步了。哪位大神知道这是什么情况吗?下面是正常的照片,不能冗余的照片忘了拍了。
剩余80%未阅读, 请登录阅读
请填写推广理由:
【仅剩99份】学PLC得PLC限量学习笔记,下单立减50元享加赠
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有54044条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录