smart200 不支持ABB 机器人的DSQC688的PROFINET ANYBUS DEVICE吗??

已锁定

慕鹰

  • 帖子

    37
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:游士

注册时间:2009-04-17

普通 普通 如何晋级?

smart200 不支持ABB 机器人的DSQC688的PROFINET ANYBUS DEVICE吗??

741

2

2021-01-22 12:50:57

我现在组态了ABB 机器人的DSQC688的PROFINET ANYBUS DEVICE 840-3,作为子站,编译没问题。下载系统块的时候总是说下载这个子站错误,测试的时候也通讯不了。上传的程序发现这个子站也缺失。但是另外一组人使用S7-1515-2PN是可以组态和使用的。


但是SMART200组态了另外一个ABB机器人的PROFINET DEVICE 888-3,端口插在对应的网口上,他们之间可以通信的。


我想咨询一下:

1,PROFINET ANYBUS DEVICE和PROFINET DEVICE的区别是什么啊??难道不属于PROFINET?


2,S7-1200 或者低端的S7-1500 支持PROFINET ANYBUS DEVICE吗?有人测试过吗?还是必须购买1515-2PN或者以上的?


3,有什么办法能让SMART200支持PROFIBUS ANYBUS DEVICE?





自己开的自己结束吧,SMart200是支持DSQC688的,他们发了我一份V2.34的版本,PLC编译也通过,下载也能成功,看日期是2018的,我的版本是2010年的,看上去应该是GSD不兼容或者他们配置哪里有错误。