西门子S7-200 smart  信号板SB CM01的接线端子A/B的极性需要特别注意,与国内大多数RS485设备的A/B端子极性正好相反,S7-200 smart  信号板SB CM01是A-/B+,而大多数RS485设备是A+/B-,即S7-200 smart  信号板SB CM01的A端接RS485设备的B端,S7-200 smart  信号板SB CM01的B端接RS485设备的A端。