使用starter软件调试S120时,系统报错:试图连接一个不兼容的设备
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1672901&b_id=47&num=0
starter要升级吧?升级到包含S120的版本,通常做HW升级即可
发错版区了吧。
这是你的STARTER版本比较低。没有这个较新版本的CU。
1、不想升级STARTER,去下载那个CU版本的HW服务包。
2、升级STARTER到最新版本。
是的 使用高一级STARTER版本连上了S120