【安装调试】在PLC加密情况下监控I/O变量

917

4

2021-01-26 11:32:14

引言:

工厂有两条一样的软糖生产线,一条已经投产,另一条还在调试阶段。由于疫情原因老外来不了,就自己调试,外加远程协助。


设备:

一个控制保温水(密闭管路)流量的阀,控制原理图大致如下。屏幕上按钮控制两个继电器,继电器控制阀开度。阀的开度反馈给PLC,并在屏幕上显示。另外还有个压力表作流量参考。


问题现象:

当两台设备屏幕上开度一致时,压力相差较大。因为开度是工艺参数,所以生产想两台设备保持一致。


检查:

这里用的IM151-8 PN/DP CPU。

上载发现程序加密,没法监控,只能用万用表测量两个模块的输入是否一样。一直以来接触的都是电压或者电流输入也就没在意,测了半天发现不管开度怎么调,电压电流都太大变化,一查模块,发现是个测电阻的。想想太麻烦了,就下了个免费监控软件PLCRecorder试试,不过这个软件只支持以太网。

设置通道:

设置变量:

录波:

非常方便。


然后又捣鼓了下STEP7,结果发现也能监控变量:

显示可访问节点:

右击添加变量监控:

添加变量监控即可,效果一样


该方法可以简单协助检查,省去了用万用表测量的麻烦及误差。


【安装调试】在PLC加密情况下监控I/O变量 已锁定