我们一个水处理系统,采用400PLC,使用153-1做DP通讯,攻击11个站点,前期出现第11个站点通信线断,将第10站的DP接头终端电阻打至ON位置,通讯正常,系统运行正常;
最近几天出现第10站点的最后三块DO频繁闪烁,导致系统停运,我们排查了DP线,更换了DP接头后,故障无法消除;
最后将第8个站点的153和第10个站点的153进行更换后,第10个站点的最后三块DO卡出现无法输出,将第10个站点的终端电阻打至OFF位置后DO卡输出正常,系统出现的第10站点最后三块DO块间歇性出现闪烁的现象也同时消失。
不明白问题出现在什么地方,需要请教。