先上图组:






随着2020鼠年的结束,我们单位动力测试试验台产品使用了20年有余的MM440产品最后一台准备打包出厂了。由此告别了对该产品20多年的应用。以示纪念。


这是我们单位库存的最后一台MM440。以后再出该型号的测试设备,就都是SINAMICS的驱动控制系统了。很有纪念意义哈。


一套随产品集成的控制系统,能连续使用20年不变。算不算西粉?算不算铁粉?嘻嘻。为什么会这样?只能说,MM440最适合我们的产品集成应用。谁说它不抗造?谁说它怕干扰。在我们这儿,杠杠的。市场证明它行,而且表现优秀。


要不是买不到现货了,要不是与G120同比价格高的太多了,估计我们老板还会继续订货的。因为很早以前,G120对MM440的同比价格就低了。用MM440的成本比G120高了。我曾经质疑,那为什么还要继续用?老板回复,就是因为考虑到它配套产品后的稳定性。改成G120会造成售后服务人员,生产人员的生疏性,导致集成产品的稳定性和质量、以及生产调试会受影响。现在产品下线了,售后服务也没了。不更新换代都不行。


很感慨的那种说:别了,MM440。(偷笑)


我是你的朋友
精华帖版主置评: 一篇很好的 “临别感言”。 -yming
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1679187&b_id=10&s_id=0&num=73

版主

经验值: 113020
发帖数: 31627
精华帖: 409
回复:西粉_MM440应用的告别
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 1楼 2021-02-09 15:37:12

不管大数据的统计如何,MM440在我这儿,就是一款经典的变频器系统。它的产品定位,从功能和价格上,都可以满足简单的车间级的动力测试实验需求。我们的产品集成MM440后,其产品的整体性能和功能,以及使用的可靠性都能被市场认可。否则我们单位也不会20年一贯制的这么用它。


电子产品,总是要更新换代的。经典的也不例外。所以,更新换代,大浪淘沙,是历史的潮流。不以人的意志为转移。


现在,就要面对工业4.0时代了。活到老,学到老,更新换代到老。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4100
发帖数: 230
精华帖: 1
回复:西粉_MM440应用的告别
推荐帖


只看楼主 只看精华 2楼 2021-02-09 16:00:48

我们这边风机、水泵独立控制类还一直在用呢!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63644
发帖数: 17607
精华帖: 347
回复:西粉_MM440应用的告别
推荐帖


只看楼主 只看精华 3楼 2021-02-09 16:06:46

MM440是一个标志性的时代


Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 103886
发帖数: 19906
精华帖: 714
回复:西粉_MM440应用的告别
推荐帖


只看楼主 只看精华 4楼 2021-02-09 16:19:38

我们还得有一项工作要做呢。

装置的替换!

毕竟MM440在用的比较多。总会有个别“年久失修”会损坏。一条线少则有7台MM440。仅替换一台G系列的是有问题的。两个系列控制上、参数上并不完全兼容。

怎么办?





学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 113020
发帖数: 31627
精华帖: 409
回复:西粉_MM440应用的告别
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 5楼 2021-02-09 16:39:01

我们是单传。所以,更新换代很快。多传,确实存在工作量,其实就是工作量。比较麻烦些。如果客户能整体更新,都上PN通讯,组网的那种,就好了。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 103886
发帖数: 19906
精华帖: 714
回复:西粉_MM440应用的告别
精华帖精华帖星级5级 推荐帖


只看楼主 只看精华 6楼 2021-02-09 17:40:13
以下是引用kdrjl在2021-02-09 16:39:01的发言 >5楼

我们是单传。所以,更新换代很快。多传,确实存在工作量,其实就是工作量。比较麻烦些。如果客户能整体更新,都上PN通讯,组网的那种,就好了。

不兼容的主要问题是:

状态字的含义不同了。PLC控制器处理方式不同。

MM440 是可以远程直接写入ROM的。(这个有隐患,ROM写入次数有限。PLC程序有误,一小时就能将驱动报废掉。)G系列只能使用 参数971 写入。

还有其他一些。

所以,不能在一条线上采用两个系列。通讯程序修改太麻烦。

怎么办呢?

现在的办法是,备一条线的G120,备一个修改程序、适配G系列的控制器PLC。

当某条线上的一台MM440损坏时,不去买MM440的装置(估计会比较贵。)而是将其余MM440全部拆下来。清理、保存当成备件!整条线换成G系列。

等这些备件用完后,再改一条线。


(我都备了一年多了,唉,MM440它也不坏。)


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
精华帖版主置评: 很好的方案。kdrjl
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 113020
发帖数: 31627
精华帖: 409
回复:西粉_MM440应用的告别
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 7楼 2021-02-09 18:00:12

未雨绸缪,人无远虑,必有近忧。早做准备,这是对的。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 31800
发帖数: 2963
精华帖: 87
回复:西粉_MM440应用的告别
推荐帖


只看楼主 只看精华 8楼 2021-02-09 18:30:48

只能测试好1-2套G120和配套的PLC,以备不时之需。


http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12936
发帖数: 1398
精华帖: 0
回复:西粉_MM440应用的告别
推荐帖


只看楼主 只看精华 9楼 2021-02-09 20:02:48

是啊,440过来的人,都怀念


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12600
发帖数: 1202
精华帖: 2
回复:西粉_MM440应用的告别


只看楼主 只看精华 10楼 2021-02-10 08:37:54

440确实是怀旧版了。


革命尚未成功,同志仍需努力.
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 113020
发帖数: 31627
精华帖: 409
回复:西粉_MM440应用的告别
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 11楼 2021-02-10 09:03:21

对我而言,MM440已经太简单了,G120比MM440更好玩,更能发挥个性化的工艺设计。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6417
发帖数: 515
精华帖: 2
回复:西粉_MM440应用的告别


只看楼主 只看精华 12楼 2021-02-10 09:14:01

 毕竟,历史的车轮滚滚向前!


低调做人 高调做事
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5295
发帖数: 661
精华帖: 18
回复:西粉_MM440应用的告别
推荐帖


只看楼主 只看精华 13楼 2021-02-10 09:40:11

440给我唯一的印象就是炸。一台机用4台炸了7台!北京,上海,广州三方的人,4次到现场,从最基础的测量电压(连续48小时监控),测量对地电阻,到加装原装电抗,原装滤波器,能想到的都用上了,不惜成本,可惜不给力,该炸的还得炸。从炸第一台开始,到后面6台全在西门子砖家手里炸的!最后的解决方案是,大的2台换了VC,小的2台换了G120。才彻底解决问题。坐标2007年。所以,从07年开始,就没有用440,全是G120。怕了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5295
发帖数: 661
精华帖: 18
回复:西粉_MM440应用的告别
推荐帖


只看楼主 只看精华 14楼 2021-02-10 09:41:44

好象有种内部说法,440超过11KW,质量就好了。07年有台出口阿三的设备,就是11KW的。工况那么恶劣,这多年了,居然一直坚挺!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 113020
发帖数: 31627
精华帖: 409
回复:西粉_MM440应用的告别
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 15楼 2021-02-10 09:49:00
以下是引用hy_12306在2021-02-10 09:41:44的发言 >14楼

好象有种内部说法,440超过11KW,质量就好了。07年有台出口阿三的设备,就是11KW的。工况那么恶劣,这多年了,居然一直坚挺!

不会吧?我们的MM440使用范围是75kW至3kW系列全用。30kW以上用的少,30kW以下的用量很大。都没问题的。我们的客户基本集中在重庆地区和江浙广东地区。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 427
发帖数: 73
精华帖: 0
回复:西粉_MM440应用的告别
推荐帖


只看楼主 只看精华 16楼 2021-02-10 10:01:35


时间是条河,河里有你我


fighting
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3783
发帖数: 1242
精华帖: 6
回复:西粉_MM440应用的告别
推荐帖


只看楼主 只看精华 17楼 2021-02-10 10:03:06

MM440的抗震性能不是一般的差(尤其IO板),

用在移动设备上简直就是噩梦。


QQ 402550360 TEL 17606539722
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1678
发帖数: 133
精华帖: 0
回复:西粉_MM440应用的告别


只看楼主 只看精华 18楼 2021-02-10 12:24:05

说明时代的进步


追求完美,勇于尝试
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7587
发帖数: 360
精华帖: 2
回复:西粉_MM440应用的告别
推荐帖


只看楼主 只看精华 19楼 2021-02-10 12:37:21

技术和产品都在不停的迭代,人也如此。

怀念过去……代表我们已经老了。


 