故事作者:sunkey1

最近创作

看看TA的故事

《通信》SIMOCODE pro的使用

已锁定

sunkey1

  • 帖子

    397
  • 精华

    0
  • 被关注

    137

论坛等级:侠圣

注册时间:2015-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

《通信》SIMOCODE pro的使用

1704

2

2021-02-14 09:06:30

      在使用西门子400与现场设备进行PROFIBUS DP通信,用到了3UF7马达保护控制器,这就接触到了 SIMOCODE pro,今天来说一下SIMOCODE pro的使用。

     SIMOCODE pro(SIRIUS 电机管理和控制设备)是带有一个PROFIBUS DP 接口的电机管理和控制设备系统。 SIMOCODE pro 是对 SIMOCODE DP系统的进一步开发。SIMOCODE pro 是一个灵活的模块化电机管理系统,它组合了电机馈电回路所需要的所有功能。另外需要的只是主回路的分断和短路保护器件(如,接触器、断路器、熔断器)。

      SIMOCODE pro取代了大部分控制回路,还可以执行必要的互锁。它可提供大量操作、维护和诊断数据,使电机馈电回路的功能更加透明。它通过PROFIBUS DP,将电机馈电回路完全集成到一个主自动化系统中。

    SIMOCODE pro可被细分为功能不同的两个设备系列:

? SIMOCODE pro C - 用于直接和可逆的紧凑型系统 ,没有扩展的功能

? SIMOCODE pro V - 除 SIMOCODE pro C的功能之外还可有其它附加功能的可扩展系统

 注意:SIMOCODE pro V 中集成有附加控制程序,用于星 / 三角起动器、 Dahlander、变极电机、软起动器(每个都包括反向操作功能)以及阀和定位器。

       SIMOCODE pro V 的功能十分全面。需要时还可将其功能进行扩展,例如:

- 可以根据实际要求增加数字量输入和输出数量,并可进行调整,增加新的类型

- 可使用一个电流 / 电压测量模块来进行附加电压测量并监视与功率有关的测量值(功

率测量)

- 通过一个温度模块,可对三个模拟量温度传感器的测量值进行分析

- 可同外部零序电流互感器一起,集成进一个接地故障检测系统

- 可通过模拟量模块扩展系统,增加模拟量输入和输出,例如,对液位和流速的监控

说明:

1、SIMOCODE pro C 向上兼容至 SIMOCODE pro V。

2、SIMOCODE pro C 和 pro V 可独立于自动化系统对电机馈电回路进行保护和控制。如果自动化系统 (PLC) 出现故障,或者通讯发生中断,电机馈电回路仍可得到保护和控制。

3、SIMOCODE pro 在使用时可以不与 PROFIBUS DP 连接。可以根据需要在以后进行连接。

SIMOCODE pro具有的主要功能:

1、  保护功能

---过载保护:造成电机热过载的原因通常有电流不平衡、缺相或机械负荷过载等;

-----相不平衡保护:可以对相不平衡的程度进行监视并传输到控制系统;

-----过热保护:过热保护通过PTC热敏电阻进行的电机内的直接温度测量,与SIMOCODE pro的基本单元相连

-----堵转保护:在电机电流超过可调堵转限值之后,在SIMOCODE pro中设定一个可定义和可延迟的响应。

注意:堵转保护只有在设定的脱扣等级时间间隔之后才有效。

2、  监视功能

-----接地故障监视:基本单元通过电流测量模块得到的电流,对接地故障电流进行分析;

-----外部接地故障监视,

-----欠电压监视;

----有功功率监视;

----功率因数监视;

----相序识别

3、  通信功能

SIMOCODE pro 具有一个集成 PROFIBUS DP 接口 (基本单元上的 SUB-D 插座或螺丝接线端子)。

三、SIMOCODE pro 硬件组成

1、基本单元

基本单元是系统的必选组件,分为SIMOCODE pro C 和 pro V两个系列

2、  电流测量模块IM

使用穿芯式电流测量模块进行电流测量。

3、  电流 / 电压测量模块 (UM)

仅可安装在基本单元旁 边,其它性能与电流测 量 模 块 相 似,也 可 进 行电压测量 ( 小于等于 690V) 、功率测量 、功率因数 (cos φ ) 测量、相序测量。

4、  操作员面板 (OP)

安装在控制柜门内,带有用于连接PC 的系统接口

5、  开关量模块 (DM)

数字量模块的输入电源有24V dc和110+240v AC/DC两种。

6、  模拟量模块 (AM)

该功能块带有2个模拟量输入接口和1个模拟量输出接口。通过模拟量模块对过程变量进行测量和监视,并将它们映射为一个0/4-20MA信号。

7、  接地故障模块 (EM)

用于连接一个3UL22外部零序电流互感器以进行接地故障监视。最多可扩展 1个接地故障模块。

8、   温度模块 (TM)

用于通过附加传感器 (PT100、 PT1000、 KTY83/KTY84、 NTC)来监视温度。最多可扩展 1 个温度模块。