6RA80电流限幅不起作用

已锁定

电气传动自动化(天津)

  • 帖子

    37
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游士

注册时间:2018-06-15

普通 普通 如何晋级?

6RA80电流限幅不起作用

861

3

2021-02-24 15:43:31

可逆6RA8028,90A装置控制15KW直流电机小车,前进/后退快速往返运动,先到减速位-减速,然后到停止位-停止。现在出现两个问题,1,减速位有时检测不到,导致速度没有变慢直接撞到停止位。2,撞到停止位后装置烧进线快熔,6RA80电流限幅了,(P50100=38A,P50171=120%,P50172=-120%,P50303=0.5s,P50304=0.5s),进线快熔80A.

第一个问题后期改成编码器测量位置代替接近开关,应该能够解决。

第二个问题请大兵们给分析分析。