SM338模块的组态

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    7980
  • 精华

    145
  • 被关注

    1328

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

SM338模块的组态

2274

10

2021-03-13 10:53:03

SM338模块的组态

  前一段时间,有同事让我测试一下几个SSI格雷码输出模式的磁致位移传感器,看是否存在死区与原传感器特性变化的问题,在实际应用SSI磁致位移传感器时必定会面临这个问题,需要根据实际测试数据做一些输入的修调。

正好手头上有cpu和SM338模块,于是,借此测试机会我写了一下过程。

测试硬件:

1)  cpu:313-2dp 6ES7 313-6CG04-0AB0 /个 V3.3.11

2)  SM338 6ES7 338-4BC01-0AB0 /个 V3.0.1

3)  浙大精益磁致位移传感器,TB M0200 WQS4 P8H00 S2G40 /个 SSI格雷码输出

测试软件:

step7 V5.4版本

测试:

1)  根据硬件连接,连接好CPU及SM338模块的外部所有接线;

2)  根据硬件测试条件组态硬件;

创建一个测试项目,插入导轨、cpu,插入SM338模块。

3)  组态SM338模块;其它2个输入通道关闭。

4)  根据组态好的I/O地址,在OB1中编辑简单的测试程序;

  在线监控通道0(PID256)的数据存放到MD100,慢慢滑动传感器上的磁环,数据有显示变化,说明传感器基本是正常的。由于我仅仅只是测试传感器是否有数据变化,就此没有根据具体的传感器特性数据设置其它硬件组态中的数据,仅仅设置了一个“绝对传感器SSI为25位,与连接的传感器匹配一致,代码类型:格雷码,其它参数没有设置,如有类似的应用,其它参数必须根据实际设置,此。

  在组态SM338模块时,由于我测试的软件是STEP7 V5.4版本的,在查找待插入的SM338模块时,发现固件版本只能是V2.0,而实际的模块为V3.0.1,我没有做升级处理,仍然按低版本的V2.0版本组态并下载,cpu及SM338模块没有报警,说明该模块固件版本是向下兼容的。