博图中查询变量问题

已锁定

yezhiw

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2020-12-19

普通 普通 如何晋级?

博图中查询变量问题

1092

1

2021-03-15 12:50:16

展开查看
引用自找答案,问题ID:250622

1、博图中可以查看某一个变量在整个PLC程序调用情况吗,交叉引用好像只能查询在当前块中的调用情况。
2、可以可以查询PLC在变量在HMI的引用情况吗!
3、如果此时光标定位在一个FB块上,怎么能快速打开这个FB对应的背景数据块。目前程序的数据块比较多如果在左边项目树查找比较麻烦,或者可以直接输入块编号打开块吗?(并且项目树中的块左边是块名右边是块编号,排序很乱)

提问者:yezhiw


WWCWWC 回答道:

1)可以,就是交叉引用信息。方法右键点击该变量选择交叉引用信息,看下侧“信息”中的交叉引用。确实与原STEP7,稍微有一些区别,这个只是习惯问题。
2)可以。在plc变量表中查询是否勾选可以在HMI、、、、、、信息
3)没有快捷方式,只能根据具体的背景数据块打开,因为创建FB背景不一定用户会按FB号,而是允许用户手动定义DB块号。

还有5人在找答案上回答了该问题,查看全部>
1、博图中可以查看某一个变量在整个PLC程序调用情况吗,交叉引用好像只能查询在当前块中的调用情况。 2、可以可以查询PLC在变量在HMI的引用情况吗! 3、如果此时光标定位在一个FB块上,怎么能快速打开这个FB对应的背景数据块。目前程序的数据块比较多如果在左边项目树查找比较麻烦,或者可以直接输入块编号打开块吗?(并且项目树中的块左边是块名右边是块编号,排序很乱)