我们经常会用到急停,今天和同事争论一个问题,我觉得我实际一直都没有很理解急停的用法。有几个疑问,向大家请教一下:

1、急停是不是必须要双路信号接入安全继电器或者安全PLC使用?

2、比如是运动的设备,带有电机,那急停是不是必须要切断电源,或者如果有驱动器且驱动器带有STO信号的话,急停要触发STO信号?

3、如果是一个车间内,由不同厂家的多个设备组成,这多个设备有主控设备根据流程协调动作,那这些设备的急停是独立的还是要连接到一起,就是拍任何一个子设备的急停,整个车间的设备都要进入安全状态。(我和同事的争论就在这里,他认为必须都停,我们这里说的停是把各设备的动力电都断开,考虑的原因是:比如两个操作员,一个操作员在这个设备边上,但他发现在另一个设备边上的操作员有危险,而他离他比较远,他就直接怕他现在这个设备的急停,然后整个设备都停止;而我觉得每个子设备上急停应该只是针对它这个设备本身的危险,它可以把急停信号通过通讯传送给住控,然后让主控正常停止整个设备的运行,而不是直接断开各个子设备的动力电,因为有的设备断电后,再启动还需要预热,还需要初始化之类的,如果任何一个急停拍下都要断动力电,都要影响整个设备,所以我不建议这样)

4、如果自己的设备要与第三方设备的急停信号对接,要如何对接?如果没有通讯,那我怎么实现对方拍下急停,能触发我的安全继电器动作,而且我还知道是对方拍的急停,相反如果我拍下急停能触发对方的安全继电器动作,并且让对方知道是我这边拍下的急停?