s7200 modbus通讯msg

已锁定

手机用户20210319XFJ224

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2021-03-19

普通 普通 如何晋级?

s7200 modbus通讯msg

664

5

2021-03-20 13:35:11

展开查看
引用自找答案,问题ID:251174

我写指令的时候只写了一条msg指令但是一上电就报错6 库存储区也没有占用是为什么
外部电脑和plc接的是ip网口

提问者:手机用户20210319XFJ224


WWCWWC 回答道:

MSG指令报警6#错误是提示你同一周期不允许多条指令触发有效,而你仅仅只调用一个MSG,感觉非常非常纳闷是”非常“有道理的。
问题的关键还是你调用MSG的调用方式问题,EN管脚First管脚你 是如何调用?
无论你怎么样EN管脚,哪怕SM0.0使能EN端子,这个还没有问题,当First管脚必须使用沿触发,当指令没有完成done没有为1时,禁止再次给First管脚使能,你的问题就一个在这个管脚的触发调用方式上存在基本 的触发逻辑问题。
你不信,你单独用沿手动一个一个触发试试,就不会出现6#报警了。

还有1人在找答案上回答了该问题,查看全部>
我写指令的时候只写了一条msg指令但是一上电就报错6 库存储区也没有占用是为什么 外部电脑和plc接的是ip网口
s7200 modbus通讯msg 已锁定