840D数控系统出现X1轴在倍率超过50%时25040轮廓误差报警

已锁定

渔明鱼工

  • 帖子

    2059
  • 精华

    78
  • 被关注

    444

论坛等级:至圣

注册时间:2009-04-02

白金 白金 如何晋级?

840D数控系统出现X1轴在倍率超过50%时25040轮廓误差报警

2540

12

2021-03-22 08:43:15

维修人员说:840D数控系统出现X轴在倍率超过50%时轮廓误差25040报警 ,说伺服电机有问题。

我得到消息后去现场看到维修人员正在拆伺服电机后的编码器,螺丝已经拧开一个,我看到了立刻进行了制止,我说此编码器是有零脉冲标记的,动了恢复比较麻烦,先不要拆,听说是电机坏了,你们先看看仓库有没有备件借过来试一下,没有备件可以把二号拖板上的拆过来试,我又问了昨天晚上做了些什么,得到的消息是把Z1轴的编码器线和X1轴的全换了,驱动器也进行更换了,光栅尺是屏蔽了,说明电机是坏的。

此时我对他们的判断有些疑虑,先让他们换上二号拖板上的电机,结果故障现象一样,然后让他们把拆下的电机再装到二号拖板上,结果也是一样,不对啊二号拖板上的电机是好的呀!

光栅尺为什么要屏蔽,没有光栅尺仅依靠编码器在倍率高的时候会出现25040误差报警,除非把MD32200和MD36400参数放大,要求他们恢复光栅尺进行测试。



结果恢复光栅尺后有X1轴编码器(光栅尺)硬件故障,检查光栅尺是接好的,我又到电柜内检查,看到X1轴光栅尺的线和编码器线都换过,编码器线换过可以理解,光栅尺线Z1轴本来就不好是屏蔽的,然后把光栅尺线X1轴和Z1轴的对调,恢复光栅尺的线到原来状态,进行开机测试,一切正常,因此也就验证了仅有编码器时,当倍率超过50%后会出现25040轮廓误差报警,恢复光栅尺后是以第二测量系统光栅尺为主测量。

光栅尺的分辩率比编码器要高得多跟随性能也比编码器好得多,故障也就没有了