现场有一台S7-1200 PLC 用户值班室安装了4台WINCC经典7.4版本的上位机。
现在连接经常中断,且PLC会处于无法通讯甚至停机状态。
我查了下资料,西门子1200/1500PC/PG连接数最大为4个且无法增加(好像S7300/400可以自由配置)。
每个PC/PG连接会视功能不同占用1~3个连接。也就是说每台1200只能保证一个PC/PG站,2个及以上的PC/PG站是无法保证连接。
现在现场有4台直连的WINCC操作站,而通讯处于不稳定且经常断线的状态。
请问有没有什么解决方案