2021-05-01 16:33:09

装置报F011,更换CUMC后报F061,压下P复位显示005.把060改成0显示003后又变F061.再次按下复位,又变成005。把060改成7显示003后再次变F061.是不是新CUMC版本不同或者不能用。

新CUMC来后先进行恢复出厂,断一下电源上电。下传备份参数,显示下传完成。装置自动识别参数后报F054.不能复位。断开装置电源。重新上电F054故障没有了显示F061。按下复位显示003后又变F061,搞不清楚是不是新备件就是


将新CUmc恢复出厂设置,将备份参数下载到CUMC里,报F054不能复位,重新上电F054可以复位,复位后报F061,在备份参数的基础下将P130=2改成=3.F061故障消除,但又报A018说明书没有这个故障说明。过了一会A018自动消除。奇怪的是原参数在旧装置上使用不报F061。


CUMC不想用编码器,去哪个参数里改。CUMC和CUVC参数不一样。

找到原因了和在机的编码器板型号不符。