现场有一个400/4A-3P的断路器在系统上主要起到过载保护。


先说一下这个断路器的位置与所带的负载对象。

这个过载断路器安装在主电源开关的下端,然后这个过载断路器所带的负载是一个AC380转AC48/115V的控制变压器,过载断路器的电流极限是4A,控制变压器是500KVA(0.5KW)按照这个情况来看,配置上没有什么破绽。


可问题奇怪的是,这个过载断路器会在某个时间节点就会跳闸,大部分出现在主回路上电的一瞬间。


奇怪的是这个控制变压器下端的48、115V都是有独立的过载保护,并没有跳闸,也就是说下端的保护没有跳,直接跳了上端的保护,是不是意味着负载末端没有问题?是变压器以及前端有问题吗?


该断路器也进行了更换,问题并没有得到解决。


有没有可能电源端谐波太大引起该开关跳闸?例如系统合闸以后变频器得电,这个时候变频器开始整流,有没有可能是变频器引起电源的污染,加上接地网络不是那么理想,导致该断路器跳闸?这一切都是猜测。


想探讨一下还有没有其他的可能性!

谢谢!




空气开关/断路器莫名其妙的会跳闸 已锁定