  1. 我听我领导说, 隔壁钢厂的直流装置连续烧可控硅, 请西门子专家过来看, 专家问了问情况, 触发回路和新买的可控硅匹配吗?  后来更换了触发板,解决了问题。

  2. 我们一期中板改造SL150, 功率柜的触发板用的24V供电;

  3. 高线传动改造, 6ra70改DCM, 我看到轧机的触发板是48V供电;


     我想问的是, 可控硅和触发回路是如何做匹配的?  是否存在专家所说的触发回路和可控硅不批匹配从而导致不能可靠触发的问题?  实际工作中如何检查这一点呢?  有哪些措施可以改进呢? 增加触发电压?