电主轴进口设备上的,现在发现在高速运转时有抖动,且动平衡数值较大,动平衡电机可以工作,但不能解决问题。我们把电主轴的轴承更换过了,抖动减弱,但还是不太好,另外:主轴在上使能后以往主轴是很难手动转动的,现在用点劲就能转动了,当然转动后使能会丢,同时报警。

我们除了换过轴承还把主轴的驱动和测量板都更换过,问题依旧。系统是840D的。异步主轴

问题:

  1. 所谓主轴使能,上的是哪些信号?具体的点

  2. 这个使能上后,主轴的把持力矩有参数控制吗?

  3. 电气做过驱动侧的排查了,改过1407(4改到30),有点变化,但还是效果不好,电气角度怎么往下测试?要做优化吗?或者电流环是否要改动参数试试?

  4. 电机本身的问题怎么排查?