首先检查当前螺纹铣削用的进给轴,其编码器的标定状态不能为0
正常时的状态:
MD34210[0]=2:编码器已标定
MD34210[1]=2:编码器已标定
其次检查当前螺纹铣削用的进给轴编码器的类型(MD30240),一般都是编码器类型为4时,且对应的MD34210=0,造成此故障。
解决办法;1、修改编码器类型为1,NCK-reset后,故障排除;
2、按照绝对值编码器回零的调试步骤进行操作,至MD34210=2即可。
使用绝对值编码器回参考点的调试步骤,见840Dsl_828D_basic_fct_man_0818_zh-CHS.pdf的章节16.9.