如题,有一400H系统下挂300从站,从站有若干7KF02模拟输入模块,模块组态为四线制电流4~20ma,集成商把每个模入通道的负端都并接在一起,并且也接到了模块的Mana端子,但是现在有个通道有问题,一个通道是现场过来的4ma信号程序里的IW是-32768,并且模块诊断开路,用信号发生器送电流信号,送8,12,16ma均无反应,一直要送到20ma程序里的IW才显示-80,请问这是什么问题,是通道坏了吗?还是信号参考地的问题,问题是信号负端也都接了,并且都接到了Mana端,问题是集成商把不同的7KF02的四线制负端都并接了,且都接到了各自的Mana,请问可以这样接吗?谢谢!
然后,现场的仪表的接法是24V+送到表头,表头送出signal+给通道+,经通道-出来返回24V-,表头无24-电源,并且各通道-并接且与模块的Mana连接,这样的接法应该没问题吧?

提问者:celite


WWCWWC 回答道:

将通道参考端子连接到MANA是有效克服共模干扰的一种方法,所有通道的参考端连接此端子后,可以排除因各通道之间的电位差引起的数据偏差问题,这个不会影响到各通道之间的数据变化。这种方式主要解决电压信号为主,你电流信号也可以按此方式处理(二线制不在此列),问题的关键是MANA端子还需要连接到系统合格的PE上。你拆除连接到MANA端子后,用信号发生器发送数据测试还正常?如果拆除后各通道正常,那可能是你的PE参考点不在参考电位上。
如果仍然不正常,那通道的硬件故障可能性就比较大了。

还有4人在找答案上回答了该问题,查看全部>
感觉你的卡件设置的是4线制,仪表的接法确是两线制