先说状况, 无视三菱. 现场有三菱的R04CPU带了30+远程IO,走的cclink ie basic总线, 现场洋洋洒洒数百米.  24V控制电被划分为几段, 每段远程IO供电和传感器供电是独立的, 但是所有现场开关电源的AC进电是同一个断路器保证停机AC同时切断. 

现象是切断电源的时候,瞬间会将远程IO的ON信号反馈回来极短时的OFF信号.

引出的疑问是, :

1.电源切断后, 系统电源(CPU供电和远程IO侧系统电)和远程IO的传感器供电肯定会有完全切断电源的时间差吧, 这个时候会否将On的信号当成OFF信号反馈回来.

2.即便CPU和远程IO供电是同一路, 可能会因线路布局, 各个电源性能等因数, 造成完全断电的时间差, 像三菱的总线默认100ms超时,3次断线, 即是说300ms 的断电时间差就会被判定为断线, 断线会将断线模块的输入全部OFF. 


以前也没怎么在意, 这次的项目用的三菱R系列PLC, 花了大量时间从程序上搽屁股. 想问一般硬件或程序设置上如何处理为好.