6RA70 一启动就报警F042

2204

7

2021-07-12 16:19:08

车间一台数控卧车,主轴直流电机型号:Z4-315-11,144KW。

电枢电压400V,电枢电流406/419A;励磁电压310V,励磁电流8.01A;电机转速600/2400 r/min。

电机的反馈为测速机,110V  3000r/min。

配套的6RA70,订货号:1P6RA7081-6DV62-0。

电枢

输入:3AC  400V  332A  50/60HZ。    输出:DC  420V  400A

励磁

输入:2AC  400V  25A                     输出:DC  325V 25A


现在的故障是,一点动主轴,电机还没旋转起来,6RA70马上就出现“F042”报警,查“r047.001”故障值为1,但用万用表量测试机的电缆不开路也不短路,最后拉了根临时线试还是这个情况,并且更换了一台新的同型号的测试机还是这样的故障情况。

这样判断测试机没有问题,请教大家,问题出现在哪里?

而且这台卧车需要弱磁调速,这样的话将P083由1改为3,是不是无法使用?若可以的话P115应该设置为多少对?