有几台装置,电流显示不准,请教师傅们怎样计算才能准确。
“直流调速装置”是扩容装置,里面的电枢互感器已拆除。外接2个1000A/0.1A互感器。直流输出端没有接分流器。柜门上的电枢电流表是从装置CUD1板的端子输出的。
P076.1=100%
P076.2=100%
P078.1=230v电枢电压
P078.2=290V励磁电压?。
P100=25A P101=220V P102=5A
电机参数;电枢电压220V 150KW 752.4A 515/1300转。 励磁电压220V 15A
用K117电流反馈显示与直流卡表显示相差很多,认为显示不准。(直流卡表卡的是电枢电流)
K117反馈应该的16384对应750A,但实际电流已经上600A,显示最高也只是500A左右
P100=25A的电流是如何计算出来的。谢谢各位师傅
“直流调速装置”励磁是用50A的分流器出来的
改天我照着装置画个图再发。