DI0启动,DI1反转,DI3为iop给定和模拟量给定的切换;di3为低电平时是模拟量给定,di3为高电平是iop给定;

编号    设置    名称    

p10    1    

p15    12    模拟量调速    

p10    0    

p809[0]    0    复制指数据组 CDS     

p809[1]    1    

p809[2]    1    当其自动变为0之后进行下一步参数设置    

p8542[0]    r722.0     在 BOP/IOP 手动模式下生效的 STW1 / STW1 生效   OP    

p8542[11]    r722.1    换向(设定值)    

p1070[0]    r8541    主设定值    

p840[0]    0    ON/OFF(OFF1)    

p1113[0]    0    设定值取反    

p8558    r722.3    选择 IOP 手动模式 / 选择IOP 手动模式    

p810    r723.3    指令数据组选择CDS 位 0     

p756[0]    3    CU 模拟输入类型    