有9个发动机试验室,每个试验室的供电用一个配电柜;所有的S120都是回馈能量回电网;其中8个试验室都正常,有一个试验室变频器能正常运行,但燃烧分析仪、英卡等设备接上220V供电后,采集信号就开始乱跳,而且变频器运行时手机连电都充不进去;从隔壁试验室接一个插排过来就没有问题。

这个试验室的电机很老了,我怀疑是变频器回馈回电网的三相电流有谐波干扰,把电机变频器的接地都检查了一遍,没发现问题。这几个试验室的地极和接地方式都是一样的。

请问这个谐波是怎么产生的,是电机太差了还是变频器太老了,这个谐波有什么办法消除吗?如果没有的话,我加一个隔离变压器或稳压电源应该就可以了吧