WINCC 里 VB脚本循环执行采集一遍就要暂停 3S 送到EXCEL

已锁定

西门无崖子

  • 帖子

    71
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2016-04-06

普通 普通 如何晋级?

WINCC 里 VB脚本循环执行采集一遍就要暂停 3S 送到EXCEL

875

14

2021-07-24 11:58:02

展开查看
引用自找答案,问题ID:257819

客户要求每3S采集一组数据 单个数据在采集到EXCEL前先 取3次求平均 再送到表格中 这样采集10次 手动开启采集

现在我把间隔10毫秒 取3次平均用C脚本做好 VB脚本做好了10次循环 但现在要求VB脚本要延迟1.5秒才能启动, 不然前面的C脚本还没采集到数据 这边送到EXCEL中还是0数据 然后启动循环后 要循环一次 暂停3秒 再开始下一次循环 一直重复10次
现在就卡再 VB脚本的开头延迟 和 循环的暂停 这里 求大神 帮帮甲壳 好几天了 我试过加 SLEEP 函数 但都不行 VB脚本好像都不执行

提问者:西门无崖子


zhangli0 回答道:

你用c脚本采集结束后,置位一个wincc内部变量,vb脚本中读取这个变量的值,如果为1,则开始写数据到excel中,写完后复位这个内部变量。
补充:用wicc的内部变量,wicc第一次启动为0,你脚本中判断这个变量为0则直接执行,结束 后给 变量 置位  ,如果这个 变量为 1则延时3s

还有2人在找答案上回答了该问题,查看全部>
客户要求每3S采集一组数据 单个数据在采集到EXCEL前先 取3次求平均 再送到表格中 这样采集10次 手动开启采集 现在我把间隔10毫秒 取3次平均用C脚本做好 VB脚本做好了10次循环 但现在要求VB脚本要延迟1.5秒才能启动, 不然前面的C脚本还没采集到数据 这边送到EXCEL中还是0数据 然后启动循环后 要循环一次 暂停3秒 再开始下一次循环 一直重复10次 现在就卡再 VB脚本的开头延迟 和 循环的暂停 这里 求大神 帮帮甲壳 好几天了 我试过加 SLEEP 函数 但都不行 VB脚本好像都不执行

现在主要是卡在怎么 延时3秒 程序再执行 要是用判断 程序走到这里 条件不满足 直接 就结束了 还要因为Excel中要记录采集的时间 所以一秒都不能差 有什么好的方案吗