MP377 KEY触摸屏移植到V15的过程
这段时间不知道是什么原因,可能也是工厂设备中部分触摸屏到了需要更换或维护的年份了,近期,关于触摸屏硬件故障的概率比较高,这当然也包含几块“带病”还在坚持工作的,因为一时KEY屏用户相对较少,订货周期相对要长一些,一时无法到货及时更换的,图示,外置强迫冷却方式在运行的触摸屏,图示:
MP377 KEY屏移植到V15的过程:
1) 打开wincc flexible 2008 sp2软件,打开用户程序,编译没有错误后另存到一个文件夹;
2) 打开portal V13 SP1软件,移植这个保存用户程序的文件夹项目,编译,没有错误后,保存;
3) 同时,将在portal V13版本的软件中将设备MP377 KEY修改为KP1200 Comport(我准备替换的机型,也可以是其它机型,总之是V15能够支持的机型就可以),保存项目;
注:这个过程是我整理的,开始我并没有将设备类型更换,到V15做升级时报警了,重新根据报警提示返回修改设备类型后,再继续往下一步操作的。
4) 在portal V15版本上操作升级,图示:升级过程中。
5) 升级到V15完成的项目,图示:
设备类型已经由MP377 KEY移植变更到KP1200 Comport机型,移植过程结束。
说说选型理由吧,按我平时的习惯,我会首先考虑原安装尺寸的,之前,我在类似的触摸屏替换项目中会选择KP1500 Comport替换原MP370(377)KEY屏,实际应用,图示:
无意间拍摄到的,位置比较远,图像模糊了。
因为这个直接替换安装尺寸正好非常吻合。而如果考虑用KP1200 Comport替换MP370 KEY屏,就需要加装一块金属过渡板处理了,图示:
在实际安装中宽度方向均匀分别4个M3的平基螺栓,KP1200 Comport触摸屏的宽度边框正好压在这些螺栓上,长度方向正好齐平与原开孔尺寸上,所以,这样的替换方式仔细操作安装后,应该从正面也很难看到有金属板过渡的痕迹,正因为我在CAD图上套了一下,这个方案才被确定下来的最终方案。
这个过程我是见证了西门子触摸屏编程软件自protool,到wincc flexible 2004到wincc flexible 2008 sp2的移植、升级过程,再到目前的portal V13/V15的移植、升级过程,在这个过程中见证了西门子和祖国工业的快速发展,无论是软件还是硬件的更新和升级,也是自己逐步成长和认识、应用的过程。